Je to zaujimave, ze normu, ktora popisuje uroven napatia aj frekvenciu si cital len do polovice.

Uroven napatia sa meria v 10 minutovych intervaloch. Vyhodnoti sa priemerna uroven za tych 10 minut a ta 95% percent casu nemoze ist nad +-10%. Teda ak vezmeme 230V, tak staci ak sa 10 minutovy priemer pohybuje od 207V do 253V a to 95% z tyzdna (teda 8,5 hodiny z tyzdna moze ist nad/pod 253/207V). Je samozrejme jasne, ze takto to realne nefunguje.

To iste plati s frekvenciou. 10 sekundove priemery. Sustava so synchronnym pripojenim pocas viac ako 95% tyzdna musi byt v rozsahu 50Hz±1% a 100% tyzdna v rozsahu 50Hz+4%/-6%. Je samozrejme jasne, ze to tak bezne nie je a priemerna denna frekvencia sa udrzuje na 50Hz aby si mohol pouzivat sietovu frekvenciu ako presny zdroj casu.

Meno:


Titulok:


Text:


Prihláste sa a povoľte si emailové notifikácie na odpovede na Váš príspevok.

Overovací text:



Pre overenie, že komentár sa nepridáva automatizovanými prostriedkami, prosím prepíšte text, ktorý vidíte na obrázku. Písmená musíte zadávať rovnako ako na obrázku veľké. Pokiaľ text neviete prečítať, kliknite prosím na tlačidlo "Obnoviť obrázok". V texte sa používajú iba znaky "BCDJKMPRSVWXY1234589".