Tretí blok Mochoviec zvýšil výkon na 35%, nasledovať bude zvýšenie na viac ako polovicu
Diskusia k článku: Tretí blok Mochoviec zvýšil výkon na 35%, nasledovať bude zvýšenie na viac ako polovicu
Prispievajte do diskusií ako
prihlásený užívateľ.
Komentár, na ktorý odpovedáte:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: No neviem
Od: Sancho
|
Pridané:
2023-02-13 18:52:48
Celkom podstatna cast vykonu elektrarni ide do vnutorneho vinutia generatorov, ktore musia byt variabilne - aby udrzali frekvenciu 50Hz bez ohladu na to, ake velke mnozstvo pary prichadza prave v danej sekunde, ale aj aky je odber zo siete.
Rotorove magnety v generatoroch su riesene vinutiami, ktore zeru celkom dost elektriny.
Preto sa vacsina elektrarni nevie ani rozbehnut, ak v sieti nie je prud - jednoducho potrebuju najskor slusne mnozstvo vykonu sami pre seba.
Specialne elektrarne, ktore to zvladaju, sa volaju black-start - lebo vedia nastartovat aj sami po blackoute a pripojit sa na siet bez toho, aby zo siete nieco potrebovali.
|