Za päťhodinový výpadok tiesňových liniek pre ST pokuta 140 tisíc
Diskusia k článku: Za päťhodinový výpadok tiesňových liniek pre ST pokuta 140 tisíc
Prispievajte do diskusií ako
prihlásený užívateľ.
Komentár, na ktorý odpovedáte:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: rerere
Od: gsdab
|
Pridané:
2011-05-21 11:40:31
kábel nie , nesprávnu poistku , miesto poistky ktorá je pred batériami (jej vytiahnutím by nabehla záloha) vytiahol tú ktora je za batériami - teda cely systém ostal bez šťavy. Vložiť ju tam síce mohol ihneď, ale po takom tvrdom reštarte bootuje ústredňa práve tých 5 hodín
Navyše to nespravil zamestnanec týkomu ale zamestnanec firmy ktorá pre týkom spravuje zdroje
|